消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

手自动控制方式

火灾报警控制器控制方式必须是自动吗

清风岁月 | 2025-05-12 08:39
请写下您的回答回答

回答 | 3

EHS专家-DL 2025-05-12 09:26 00 [回复]举报

《建筑消防设施的维护管理 GB25201-2010》5.2 消防控制室值班时间和人员应符合以下要求:c) 正常工作状态下,不应将自动喷水灭火系统、防烟排烟系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态 。其他消防设施及其相关设备如设置在手动状态时,应有在火灾情况下迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施。

重庆消防 2025-05-12 09:28 00 [回复]举报

原则上是自动的

潘天坤 2025-05-12 10:28 00 [回复]举报

首先检修等情况,肯定可以将设备设置在手动状态,但一般来说火灾确认后应保证各消防系统处于自动状态


灭火系统和其他联动控制设备处(消防水泵、消防风机等控制柜)一般要处于自动状态,这些场所一般无人24小时值守,如果设置在手动状态可能无法很快切换到自动状态


设置报警主机的场所一般有人24小时值班,保证火灾确认后,值班人员应立即确认火灾报警联动控制开关处于自动状态即可

关闭

关闭

手机APP下载