消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

三级负荷的消防用电,是否需要双回路供电?

发布时间:2020-09-01 09:57消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:当某建筑物的消防用电为三级负荷,且只有一台终端变压器时,双回路供电的意义不大,应可以施行单回路供电。

同时,考虑《建规》10.1.8有明确要求,对于有些要求三级负荷也采用双回路供电的观点,应予尊重。

 

根据《建筑设计防火规范10.1.8要求:消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。也就是说,这些设备均需要采用双回路供电的方式,在现场设置双回路切换装置。

疑问当某建筑物的消防用电为三级负荷时,以上情形是否需要双回路供电?

解答根据规范要求:一级负荷应由双重电源供电,二级负荷要尽可能采用两回线路供电。因此,在一级负荷和二级负荷中,消防用电设备均具备双电源供电的条件,可以实现双回路供电。但是,三级负荷没有双电源或两回线路供电的要求,双回路供电的意义存疑。

综上,当某建筑物的消防用电为三级负荷时,双回路供电的意义不大,应可以施行单回路供电,不需要在配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。

注1:三级负荷中,在设置有两台终端变压器的情况下,从变压器至消防设备已具备设置双回路供电的条件,应采用双回路供电。

注2:考虑《建规》10.1.8有明确要求,对于有些要求三级负荷也采用双回路供电的观点,应予尊重。

 

 

申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言! 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!

 


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论
输入一些内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

梧桐树下是我的昵称 2023-12-20 22:48 00 [回复]举报

如有要求,三级负荷怎么形成双路末端切换?本来就只有一路供电。

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

三级负荷的消防用电,是否需要双回路供电?
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读