安全疏散通道上的门是普通门,排烟口距普通门的距离是否还有大于1.5米的要求?

消防网友64510 | 2022-07-26 08:28
请写下您的回答回答

回答 | 2

aalwbw 2022-07-26 08:42 00 [回复]举报

无论安全出口是防火门还是普通门,排烟风口距离门口都要1.5米以上;是为了火灾情况下,人员疏散方向与烟气流方向相反,便于疏散。

刘丽波 2022-07-26 23:22 00 [回复]举报

规范未对普通房间疏散门与排烟口之间距离提出具体数值,但烟气流向宜与人流方向相反,尽量远离吧。