消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     
当前位置:消防专题 > 消防问答 >

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

消防释疑:防火门,30问!

发布时间:2022-11-01 12:01消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:汇总防火门30个常见问题,逐一分解!

欢迎文末留言,完善答案,补充问题!

 

参考专题:

1 耐火极限及分类-防火卷帘、防火玻璃、防火门、防火窗!

2 防火门控制及监控系统-争议、解读、应用

3 子母式防火门-应用误区,疏散净宽度要求

4 防火门误区-型号尺寸与疏散净宽度的区别及应用

5 防火门开启角度,与疏散净宽度的关系及对策

参考视频:

防火门-主要功能及部件(3D)

5分钟,透彻理解防火门监控系统

防火门概述

防火门-主要功能及应用

防火门-报警联动控制

防火门监控器设置场所-解读及应用【公安部消防局[2017] 159号文件】

一、防火门都是平开门吗?推拉门、转门和折叠门等可不可以作为防火门?

防火门必须符合相关产品标准,《防火门》(GB12955-2008)主要适用于平开式防火门,因此,目前的产品都是平开式防火门,没有推拉门、旋转门、吊门、转门和折叠门等形式的防火门。

二、有没有双向开启的防火门?

目前的防火门均为平开式防火门,平开式防火门由门框、门扇和防火铰链、防火锁等防火五金配件构成,门扇垂直于地面,门扇的开启和关闭以铰链为轴,且门扇只能单一方向旋转,没有双向开启的防火门。

三、防火门尺寸,是否可以依工程实际需要定制?

防火门应遵行《防火门​》(GB12955-2008)标准,产品规格必须和产品检验报告(型式试验)的产品尺寸一致,不能随意定制。对于一些非常规的防火门尺寸,建议通过中国消防产品信息网(www.cccf.com.cn)复核查询。

四、怎样确定防火门的开启方向?

防火门开启方向的确定,不能仅局限于规范规定,宜同时考虑产品特点和特殊群体的安全疏散需求。

设置在非疏散出口,仅作为连通功能的防火门,可依实际功能要求确定开启方向;设置在疏散出口的防火门,原则上可依疏散门的相关要求确定疏散方向。

但是,考虑防火门反向开启相对困难,本文认为,即使依据规范不限开启方向的房间,当需要设置防火门时,也宜向疏散方向开启。

具体要求,专题:争议| 防火门的开启方向!

五、防火门有没有最大尺寸要求?是否限制使用洞口尺寸大于2123的双扇防火门及洞口尺寸超过1023的单扇防火门?

在《公消评[2013]70号》文件中,要求对超大规格防火门产品(指洞口尺寸规格超过2123的双扇防火门及洞口尺寸超过1023的单扇防火门产品)证书有效性进行重新确认换证,并提出了限制性要求。但后来取消了相关限制,可以进行超大规格防火门的检验认证,目前最大的防火门尺寸已达到4m以上。

六、计算防火门的疏散净宽度时,防火门的开启角度是多少?

防火门的开启角度,一方面影响自身的疏散净宽度,另一方面,也直接影响疏散路径的净宽度。目前的防火门及常规疏散门,虽然都能保证在120°(甚至150°)时正常开启,但在确定最大疏散净宽度时,宜采用90°,具体解说,参专题:防火门开启角度,与疏散净宽度的关系及对策!

七、开向疏散楼梯或疏散楼梯间的门,要不要考虑开启过程中对有效宽度的影响?

1、对于人员密集场所,当开门过程影响楼梯平台的有效宽度时,可能会影响人员疏散,甚至造成堵塞或踩踏事故。因此,这类场所开向疏散楼梯或疏散楼梯间的门,应尽量保证开门过程不减少楼梯平台的有效宽度,图示如下:

2、对于非人员密集场所,开向疏散楼梯或疏散楼梯间的门,只需要保证完全开启时,不减少楼梯平台的有效宽度即可,图示如下:

参考专题:疏散门开启角度和楼梯平台有效宽度的相关问题!

八、开向疏散走道的防火门是否需要考虑对疏散走道净宽度的影响?

 根据《民用建筑设计统一标准》6.11.9 要求:开向疏散走道及楼梯间的门扇开足后,不应影响走道及楼梯平台的疏散宽度。依此,开向疏散走道的门,需要考虑对疏散走道净宽度的影响。

实际应用中,以下规则可供参考(仅供参考):

当疏散门对外开启时,对于常规的办公等非人员密集场所,确有困难时,可以不考虑对疏散走道净宽度的影响。对于人员密集场所,尤其是商店、观众厅、歌舞娱乐放映游艺场所、医院以及儿童活动场所等,应考虑疏散门对外开启时对疏散走道净宽度的影响。这类场所的疏散门设置,以下图示可供参考:

九、疏散楼梯间直通屋面的门和直接开向室外的门,以及疏散门直接通向室外的设备用房,是否需要防火门?

疏散楼梯间直通屋面的门和直接开向室外的门,当开门位置满足与建筑其他部位及其他建筑的防火间距要求时,可以采用普通门,但需满足其自身功能要求。比如,有设置有防烟设施的疏散楼梯间,疏散门的设置必须考虑满足其功能要求。

需要设置防火门的设备用房,当疏散门直接通向室外时,也可以采用普通门。

注:对于专业规范有规定的,应从其规定,例如:20kV及以下变电所设计规范6.1.3:变电所直接通向室外的门应为丙级防火门。

十、有没有玻璃材质和不锈钢材质(或玻璃+不锈钢)的防火门?

防火门按材质分类,可分为以下四类:

其中,玻璃、不锈钢等材质的防火门,属于其他材质防火门。

请注意,不管是什么材质的防火门,必须符合《防火门》(GB12955-2008)标准,且需具备检验合格报告(型式试验)。

十一、防火门可以加防火玻璃观察窗吗?

防火门上可以镶嵌防火玻璃,但不能采用临时加装的方式。防火门属于成套检验认证产品,应满足《防火门》GB 12955产品标准要求,可在厂家直接采购镶嵌防火玻璃的防火门,需具备检验合格报告(型式试验),不能改装或临时加装。

十二、防火门只有甲级、乙级、丙级吗?没有比甲级防火门耐火极限(1.5h)更高的防火门?

1、按耐火性能划分,防火门的分类及代号见下表:

2、甲、乙、丙级防火门均属于隔热防火门(A类),对应耐火极限(代号)为0.5h(A0.50)、1.0h(A1.00)、1.5h(A1.50)。

3、从型号分类上,确实存在耐火极限为2.0h(A2.00)和3.0h(A3.00)的防火门,同时存在部分隔热防火门(B类)和非隔热防火门(C类),但目前具备检验合格报告(型式试验)的主要是甲、乙、丙级防火门。

4、目前规范要求设置的防火门,通常也是甲、乙、丙级防火门。

十三、防火墙耐火极限3.00h,开甲级防火门,但是对于甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,其耐火极限不应低于4.00h,开甲级防火门可行?

       对于允许开设防火门的防火墙,比如甲乙丙类的中间仓库等,可以采用甲级防火门。

       除非规范许可且确属生产工艺所需,耐火极限不应低于4.00h的防火墙上不应设置防火门。

十四、防火门必须安装闭门器吗?

闭门器是确保防火门开启后自动关闭的关键部件,防火门应安装闭门器,或设置让常开防火门在火灾发生时能自动关闭门扇的闭门装置。

对于一些特殊部位,如管道井门、住宅户门等,可以不使用闭门器,但应使用符合要求的防火锁具。

防火门闭门器应经国家认可授权检测机构检验合格,其性能应符合GA93的规定。

十五、当住宅户门采用防火门时,需要有自动关闭功能吗?

管道井门、住宅户门等,可以不使用闭门器,不需要自动关闭功能,但应使用符合要求的防火锁具。

十六、住宅安全间的防火门,需要闭门器吗?

住宅户门不需要安装闭门器,安全间作为户内门,没有规定。

安全间不需要安全闭门器,原因如下:

1、闭门器主要适应于公共通道场所,可保证防火门及时关闭,以防止火灾及烟气蔓延。住户建筑的每住户均为单独的防火单元,户内空间范围有限。

2、安装闭门器的防火门,日常使用麻烦,容易损坏,损坏后形同虚设。

综上,安全间的防火门可以不设置闭门器,但应使用符合要求的防火锁。

有关住宅安全间的相关概念,参专题:消防释疑-住宅安全间7问!

十七、防火门在什么情况下需要安装防火顺序器?

对于自动关闭的双扇、多扇防火门,当设置盖缝板或止口时,需要按顺序关闭,否则可能出现关闭不严的情况,这时需要安装顺序器。(特殊使用部位除外,比如不需要安装闭门器的双扇管井门、住宅户门等)。

十八、计算防火门的疏散净宽度时,是否包括门框部位?

防火门的疏散净宽度,是指人员通过的净宽度,不包括门框及门扇的遮挡部位。

十九、防火门型号中的尺寸标志就是洞口宽度吗?

防火门型号中的尺寸标志,代表防火门的外框尺寸,在计算疏散净宽度时,应减除门框尺寸(约计100至150mm左右,各厂家略有不同)。

如图所示的安全出口,采用FM0924(乙)防火门,代表防火门的外框尺寸分别为0.9m和2.4m,实际洞口净宽度可能不到0.8m,不符合要求。

参专题:防火门误区-型号尺寸与疏散净宽度的区别及应用!

二十、常闭式防火门和常开式防火门的区别?

常闭式防火门在平时应处于关闭状态,推开后,在闭门器的作用下自行关闭,以确保有效隔离火灾及烟气。

在一些人流量较大的场所,使用常闭式防火门会造成使用不便,且频繁开启会加速防火门的损坏,这时需要采用常开式防火门。常开式防火门平时处于打开状态,在火灾时自行关闭,并应具有信号反馈的功能。

火灾发生时,常开式防火门通过火灾报警系统联动防火门关闭,同时,常开式防火门在达到一定温度时,也应有自动关闭的功能。有关常开式防火门的控制要求,参专题:联动/手动/温控释放-防火门(防火门监控),设计验收须知!

二十一、建筑中的哪些部位需要设置常开式防火门?

通常情况下,人流量较大的场所均宜采用常开式防火门,比如:

1、疏散走道在防火分区处,应设置常开甲级防火门(6.4.10)。

2、设置在建筑内经常有人通行处的防火门,宜采用常开防火门(6.5.1)。

注:除允许设置常开防火门的位置外,其他位置的防火门均应采用常闭防火门。常闭防火门应在其明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标识。

二十二、疏散通道上的防火门,均需要设置防火门监控系统?

根据《火灾自动报警系统设计规范4.6.1条要求:疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号,应反馈至防火门监控器。依此要求,大部分的防火门均需要设置防火门监控器,投资和维护成本高,实施难度大。

为了解决以上矛盾,公安部发布了《关于对防火门监控器设置问题的答复意见》【公消 [2017] 159号】,明确了防火门监控器的设置场所及相关要求:设置有常开防火门的场所,必须设置防火门监控系统,除此之外,常闭式防火门目前暂不强制要求设置防火门监控系统,常闭防火门应在其明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标识。

具体要求,参专题:防火门控制及监控系统-争议、解读、应用!

二十三、什么是子母式防火门?主要应用在哪些部位?怎样计算子母式防火门的净宽度?

子母式防火门,是一种特殊的双门扇对开门,由一个宽度较小的门扇(子门)与一个宽度较大的门扇(母门)构成。通常情况下,子门通过插销固定,不会安装闭门器,也就是说,这种子门不具备自动关闭的功能。

根据规范要求:除管井检修门和住宅的户门外,防火门应具有自行关闭功能(6.5.1-3)。因此,除管井检修门和住宅的户门外,其他场所均不宜采用子母式防火门。如确因特殊情况需要在疏散通道上应用子母式防火门,且仅有母门安装闭门器,则应加强管理,确保子门处于锁止关闭状态,且疏散净宽度只应计入母门开启后的有效净宽度,不应计入子门净宽度。

参专题:子母式防火门-应用误区,疏散净宽度要求!

二十四、民用建筑内的附属库房需要防火门,那么,住宅建筑的储藏室是否也需要防火门?

民用建筑内不应设置生产车间和其他库房,确因功能所需,可以设置自用的附属库房,如建筑中的自用物品暂存库房、档案室和资料室等,这些库房应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔,墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗。(具体要求,参《建规》6.2.3

住宅建筑的储藏室并不需要按民用建筑的库房要求处置,可以不采用防火门,但储藏室的房间隔墙、疏散走道等,需要满足对应耐火等级建筑的燃烧性能和耐火极限要求。

参专题:民用建筑库房、住宅储藏室-建筑防火及消防设施要求!

二十五、管道井检修门是否均为丙级防火门?

《建规》6.2.9-2规定:建筑内电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向井道,井壁上的检查门应采用丙级防火门。

特列:根据《建筑防烟排烟系统技术标准3.3.94.4.11规定,机械加压送风系统的管道井和设置排烟管道的管道井的检修门,应采用乙级防火门。

二十六、消防水泵房使用甲级防火门还是乙级防火门?

依《建规》6.2.7要求消防水泵房的门采用乙级防火门,《消防给水及消火栓系统技术规范5.5.12要求水泵房的门采用甲级防火门,按较高标准,应采用甲级防火门。

二十七、防火门、防火窗都有甲、乙、丙三个级别,耐火极限一样吗?

防火卷帘、防火玻璃、防火门、防火窗等建筑分隔构件,都是依据各自的产品标准,以耐火完整性和隔热性作判定条件,但各自的耐火性能分类是有区别的,比如,我国的标准没有B类防火窗和B类防火玻璃等等。

就常用的A类防火门和A类防火窗来说,其耐火极限和分类方式是基本一致的,对比如表如下:

参专题:耐火极限及分类-防火卷帘、防火玻璃、防火门、防火窗!

二十八、使用甲、乙、丙级防火门的地方,对应的防火窗是否也是甲、乙、丙级防火窗?

通常情况下,甲、乙、丙级防火门是和甲、乙、丙级防火窗对应的,但防火窗有相对从宽的时候,比如住宅安全间宜采用乙级防火门,外窗的耐火完整性不宜低于1.00h,这里只强调了外窗的耐火完整性,没有要求乙级防火窗,相对标准降低了。

二十九、《建规》6.1.3要求“紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m”。如果一侧设置甲级防火窗或防火门,另一侧为普通窗或门,是否可以距离不限?

由规范条文及图示可知,当两侧门窗洞口均为乙级防火窗或乙级防火门时,该距离不限。综合防火墙上允许开设甲级防火门或防火窗的规定可知,当一侧设置甲级防火窗或防火门时,另一侧应可以为普通窗或门,且距离可以不限,但考虑普通门窗侧发生火灾时,会影响甲级防火门侧的安全疏散,因此甲级防火门不能作为疏散门。

三十、防火门安装后,门扇与门框、门扇与地面,以及门扇之间等,活动间隙的大小,有规定吗?

依《防火门》(GB12955-2008)要求,防火门安装后,允许一定的活动间隙,具体要求如下:

1、门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。

2、门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。

3、门扇与上框的配合活动间隙不应大于3mm。

4、双扇、多扇门的门扇之间缝隙不应大于3mm。

5、门扇与下框或地面的活动间隙不应大于9mm。

6、门扇与门框贴合面间隙(附图),门扇与门框有合页一侧、有锁一侧及上框的贴合面间隙均不应大于3mm。

注:设计图纸由防火门生产厂家提供,须与产品检验报告(型式试验)所附图纸一致。

设计图



申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言! 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论
输入一些内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

消防网友9741 2020-12-10 22:30 00 [回复]举报

有个问题请教一下:我们现在有一个一类高层公共建筑,从疏散走道至防烟前室以及防烟前室至疏散楼梯间的门采用常开防火门,是否正确

姜子牙疼   回复: 消防网友97412022-10-11 15:38

能自动关闭就行了

0    0 [回复]举报

消防网友24160 2022-12-07 11:06 00 [回复]举报

从上文配图看,防火门无底檻,是不是意味着“疏散通道上的防火门可以采用无底檻形式”?

阿白_qB1r 2023-04-04 22:31 00 [回复]举报

我场所在建筑地上2层,经营为电竞酒店,有两个疏散楼梯,楼梯口需要安装防火门吗,需要安装几级的,是消防法律法规那一条,求教,感谢各位老师回答

小阳仔   回复: 阿白_qB1r2023-07-27 14:45

如果不能直通室外是需要设置防火门的,建规5.4.9xiele 

0    0 [回复]举报

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

消防释疑:防火门,30问!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读