酒厂酒库是否设自动喷淋?

有个项目为酒厂酒库,面积480平方,陶坛,按酒厂消防设计规范沒有超过750平方,是否可以不设?

rhjike | 2022-09-14 17:19
请写下您的回答回答

回答 | 2

消防黄河 2022-09-15 09:34 00 [回复]举报

不设。

倜圳 2022-09-15 09:39 10 [回复]举报

要设置喷淋,酒厂设计防火规范 GB50694-2011 第7.2.1条规定了要设置喷淋系统,你看到的750平方的是7.2.2规定的是水喷雾和泡沫灭火系统,这两个是两种系统。