全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 规范·专题·文件汇总
- 新规解读
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
冷库采用干式喷水灭火系统保护、喷头为仓库型特殊应用喷头时用水量如何取值?
一个占地面积为7000㎡的冷库,净空高度12m,储存物质为纸箱包装肉制品,冷库内设置货架存储。采用干式喷水灭火系统保护,顶板下喷头按照自喷规6.1.1条设置仓库型特殊应用喷头。自喷规5.0.6条为湿式系统的设计基本参数,自喷规5.0.11条对采用干式系统按5.0.1、表5.0.4-1~表5.0.4-5的规定值确定,系统作用面积应按对应值的1.3倍确定,对5.0.6条没包括在内,请问冷库采用干式喷水灭火系统保护、喷头为仓库型特殊应用喷头时用水量如何取值?