关于回廊与中庭相连处挡烟垂壁的设置高度

 当中庭与周围场所未采用防火隔墙、防火玻璃隔墙、防火卷帘时,中庭与周围场所之间应设置挡烟垂壁,二层回廊与中庭相连处挡烟垂壁的设置高度是多少?

永锅 | 2022-10-13 16:56
请写下您的回答回答

回答 | 1

逍遥仙 2022-10-15 19:06 00 [回复]举报

假设你回廊处净高4.5m,算出清晰高度1.6+0.1*5=2.1m,那么挡烟垂壁上限高度为4.5-2.1=2.4m

回廊所在防烟分区机械排烟算出挡烟垂壁下限值4.5*0.1=450且不小于500,所以取500即可,按这种方法去设计就行(常见挡烟垂壁高度差不多就是500,600,800)