多层公共建筑内的办公区的封闭楼梯间,安装防火门电子闭门器、防火门监控器后,可以把楼梯间的防火门做为常开式防火门吗?

多层公共建筑内办公区(消防安全重点单位)的封闭楼梯间,因没有电梯,该楼梯作为上班期间工作人员经常出入的主要通道,请问如果安装防火门电子闭门器、防火门监控器,在有火警时能自动关闭,并应具有信号反馈的功能,可以把封闭楼梯间的防火门做为常开式防火门吗?

赵先生123 | 2023-11-01 15:02
请写下您的回答回答

回答 | 1

胡胡203 2023-11-02 11:11 20 [回复]举报

建规6.4.2的条文解释

6.4.2 本条为强制性条文。本条规定为封闭楼梯间的专门防火要求,除本条规定外的其他要求,要符合本规范第6.4.1条的通用要求。     通向封闭楼梯间的门,正常情况下需采用乙级防火门。在实际使用过程中,楼梯间出入口的门常因采用常闭防火门而致闭门器经常损坏,使门无法在火灾时自动关闭。因此,对于有人员经常出入的楼梯间门,要尽量采用常开防火门。对于自然通风或自然排烟口不能符合现行国家相关防排烟系统设计标准的封闭楼梯间,可以采用设置防烟前室或直接在楼梯间内加压送风的方式实现防烟目的。