电影院内部装修材料要求

《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017)第 5.1.1和5.2.1 条规定等废止。

通规只对歌舞娱乐放映游艺场所装修有要求,此类场所不包含电影院、剧场。

请问电影院内部装修材料要求参照哪条。难道随意?急急急

华工 | 2024-07-18 00:57
请写下您的回答回答

回答 | 1

消防检查 2024-07-18 09:44 10 [回复]举报

废止的是强条属性,在通规未提及的,仍按按照《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017)第 5.1.1和5.2.1 条执行。