消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

会议室需要2个疏散门吗

一类高层公共建筑中,第九层整层使用性质为办公,其中设置的小会议室(小于50平方)需要设2个疏散门吗

童消 | 2024-07-18 10:19
请写下您的回答回答

回答 | 3

LHH2737 2024-07-18 11:16 00 [回复]举报

不需要,对于办公场所符合下列情况之一,只需设一个疏散门:

位于两个安全出口之间或袋形走道两侧且建筑面积不大于120m2。

房间位于走道尽端且建筑面积不大于50m2;

房间位于走道尽端且建筑面积不大于200m2、房间内任一点至疏散门的直线距离不大于15m、疏散门的净宽度不小于1.40m。

消防检查 2024-07-18 11:35 00 [回复]举报

办公性质,面积那么小,房间内任一点到疏散门的疏散距离应该不会超,没有必要两个门。

缱绻一夏 2024-07-18 13:15 00 [回复]举报

不需要

关闭

关闭

手机APP下载