住宅地下储藏室要用防火门的设计依据是什么?

住宅地下储藏室要用防火门的设计依据是什么?

啊文 | 2024-10-22 14:18
请写下您的回答回答

回答 | 2

消防资源网 2024-10-22 15:04 00 [回复]举报


建筑防火-地方标准·答疑汇编(600问)!


6.7.4 附属库房、住宅储藏室

建筑定性(《建规》6.2.3.4
★问题562:住宅地下储藏室需要按照丙2类库房300㎡吗?住宅地下储藏室的门是否需要为乙级防火门

    提出本问题的原因:
    《消防资源网》石老师专题 :“民用建筑库房、住宅储藏室-建筑防火及消防设施要求!”:1从建筑防火的角度,住宅建筑的储藏室并不需要按民用建筑的库房要求处置,但储藏室的房间隔墙、疏散走道等,需要满足对应耐火等级建筑的燃烧性能和耐火极限要求,包括防火分区、安全疏散等,均应满足要求,可参照公共建筑的相关规定处置。
    《北京》:住宅地下室,小开间丙类库房,可以按照民用建筑要求划分防火分区。
    《山东》2.6.6:住宅建筑中每户自用的储藏室可以不设乙级防火门。
    《山东》2.3.4:1、为了满足住户的需要,住宅建筑的地下室、半地下室常常设计有小的储藏室(每间储藏室的面积小于50㎡,可不设乙级防火门),存放物品的火灾危险性分类为丙2类,其防火分区面积可按500㎡设计。2、地下室的楼梯间在首层如果和上部的楼梯间共用,应按《建规》第6.4.4条的规定进行防火分隔,并设乙级防火门。
    《乌鲁木齐》五.35:住宅地下室住户储藏间为民用建筑,按照500㎡划分防火分区。住户储藏间可用普通门。

wetom 2024-10-23 13:43 00 [回复]举报

原来基本按照工业建筑的库房要求的,设置防火门,现在已经澄清了,不需要按照工业建筑的库房设计,可以不设置防火门的。