
李勤 一级注册消防工程师
暂无说说
粉丝:3
关注:0
关注
-
各位老师,请问高位水箱有使用年限要求吗,多久需要更换水箱、
发表评论: 看使用环境和维护情况、还有材质用料。
2025-04-02 14:40
-
各位老师,请问高位水箱有使用年限要求吗,多久需要更换水箱、
发表评论: 看使用环境和维护情况、还有材质用料。
2025-04-02 14:40
-
维保中级题库
发表评论: 不定期更新,需要看每个地区鉴定站情况,国家应该只有大纲,各地方不太一样。
2025-04-02 14:38
-
设计与现场室内消火栓不符合采取的措施
发表评论: 减压稳压里边有个弹簧,通过谁水压大小能自动调节,水压力小弹簧不动作,不减压,压力大才进行减压,所以需要有设计依据。
2025-04-02 14:36
-
消防隐患举报
发表评论: 当地电话96119投诉
2025-04-02 14:32
-
消防电路不能设置过载保护,只能设置短路保护是在哪个规范里规定的
发表评论:
2025-04-02 14:27
-
消防重点单位的消火栓和灭火器日常检查的频率是半月检,还是月检?
发表评论:
2025-04-02 14:24
-
请教一下室外用水量25L/S的厂房,是属于三级负荷吗?消火栓泵也是属于三负荷吗?
发表评论: 属于三级负荷,大于25L/S才是二级负荷
2025-04-02 14:22
-
我单位14年6月份建设的物流园,消防维保单位说烟感超10年,需要进行更换,我找半天也没有找到这个规范要求,请大家帮忙找找那条规范有要求,谢谢
发表评论: 规范有12年这条,但是规范不是强条,如果现场设备运行良好,一般也没有执法部门强制要求更新。
2025-03-24 12:00
-
GFC 1521-H-C1.5是甲级防火窗吗?
发表评论: 甲级要求既耐火又隔热。都满足1.5h
2025-03-24 11:49
-
建筑物的火灾危险性
发表评论: 看你生产产品的体积和重量。你成品的体积以大于1/2,所以应按丙类。
2025-03-24 11:47
-
市政管网供水的室内消火栓系统压力问题
发表评论: 老旧建筑采用市政管网,符合规范要求,如果当初有相应的验收手续或职能单位出具的相应法律文书作为依托。不能因为你规范的更新说他不合格,只能建议整改。但是之前没有验收证明或法律文书作为依托,那要符合现行的消防规范,定义为不合格。
2025-03-24 11:43
-
消防服务机构
发表评论: 营业执照、工作程序、收费标准、从业守则、注册消防工程师和操作员证书、客户投诉监督电话等
2025-03-24 11:39
-
办公楼设置为70防火阀是否符合规范?
发表评论: 如果空调系统就是70°,如果排烟系统是280°。看你用在什么管道上。
2025-03-24 11:37
-
填充墙可以作为防火墙吗
发表评论: 对于楼顶板和地板来说,防火墙是上天入地, 防火隔墙可以填充,他是顶天立地就行。
2025-03-24 11:35
-
排烟风机出口与防烟楼梯间可开启外窗的最近边缘水平距离
发表评论:
2025-03-24 11:28
-
消防安全评估
发表评论: 单位消防安全评估 XF/T3005-2020人员密集场所消防安全评估导则 XF/T1369-2016及各省地方标准
2025-03-24 11:22
-
射流灭火系统
发表评论: 需要,多种启动方式冗余保证设施可靠。
2024-12-10 11:57
-
强电井,弱电井必须使用防火门吗?有规范规定吗?
发表评论:
2024-12-10 11:57
-
请问各类泵房,送风机房,配电间等水电暖设备间,消防疏散用门是不是不能安装电子锁
发表评论: 首先看场所能不能诸葛弩锁具(比如设备间 、疏散通道的门),其次在允许装锁具的情况下(电子锁)火灾时能自动开启
2024-12-10 11:54