
wetom
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注
-
如果我现场需要使用玻璃防火隔墙为1.8m*3.8m高,需要做什么报告
发表评论: 一般来说,大包小,不能小包大,和前几年公安部消防局限制超高超大防火门是一个意思。
2024-10-29 10:27
-
消防车道设置
发表评论: 规范没限制,但是建议不在在沿建筑物长边的车道处搭设,某些情况下车道还可以兼顾救援功能。
2024-10-29 10:23
-
应急照明系统线路吊顶内明敷设金属线管是否需要刷防火涂料
发表评论: 你说的应该是系统传输线路,其实可以不刷的,本身已经要求采用耐火线缆了,再刷也没啥实际意义。但是老有人拿建规的消防配电线路的要求去卡,所以,想顺利验收,不想费口舌就刷吧。
2024-10-23 14:34
-
住宅地下储藏室要用防火门的设计依据是什么?
发表评论: 原来基本按照工业建筑的库房要求的,设置防火门,现在已经澄清了,不需要按照工业建筑的库房设计,可以不设置防火门的。
2024-10-23 13:43
-
吊顶下的下垂型洒水喷头溅水盘与顶的距离是多少
发表评论: 你的顶是建筑的顶板还是吊顶的顶?如果是建筑的顶的话短立管好像没有明确长度要求。如果是吊顶的顶,那就是装饰盖位置平齐吊顶么。
2024-10-21 10:03
-
室外消火栓配置问题
发表评论: 一般要求工业项目配备,民建不要求。50974好像有说法,自己去查查
2024-10-21 09:35
-
汽车库车辆如何疏散?
发表评论: 以前,有观点认为汽车库卷帘门两部降是预留汽车疏散的,后来规范组解释疏散仅是人员的疏散,不考虑汽车的疏散,所以,我们这边目前验收地下车库都要求一步降了。所以呢,期待新车库规吧。
2024-10-21 09:27
-
教学楼一层为架空层,封闭楼梯可直通室外。现在一层隔出了多个房间,楼梯间通道需要通过一条走道(走道两侧有房间门)才可到室外,这算直通室外吗?是否符合规范要求?
发表评论: 个人理解,不能算室外了,如果长度不超的话,改为防火门
2024-10-12 16:52
-
依据消防设施通用规范GB55036-11.3.5条是不是可以认为只要是280℃排烟防火阀关闭,就要连锁停风机,而不单是排烟风机入口处的排烟防火阀?
发表评论: 是的,设施通规的实施指南也说的很明确,在火灾时,烟气流经管路上的任一排烟防火阀在280℃关闭后,均应能联锁相关风机停止运行,防止系统管道内产生负压而被破坏。
2024-10-12 16:36
-
房间120平且有窗户,是否不需要设置自然排烟窗??
发表评论: 第一个,说的是总建筑面积,不是某一个房间的面积,根据位置及具体用途确认,150平的话大概率是要设的。第二个理解没错。
2024-06-07 14:54
-
挡烟垂壁玻璃可以贴广告吗?
发表评论: 防火玻璃贴广告纸好像影响不大吧
2024-04-18 21:14
-
气体钢瓶间需不需要设置排风系统?依哪条规范?
发表评论: 要通风良好,地下储瓶间考虑机械送排风。依据50370气体灭火设计规范。
2024-04-18 15:01