停用的建筑可以拆除消防设施吗?
发表评论: 中华人民共和国消防法(2021年版)第二十八条 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。第六十条 单位违反本法规定,有下列行为之一的,责令改正,处五千元以上五万元以下罚款:损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的。
2024-05-27 16:40
-
住宅地下单层车库自然排烟问题
发表评论: 大开间排烟窗都是宜均匀布置,排烟窗开顶上还要考虑大梁对排烟的影响
2024-05-27 16:29
-
关于应急疏散标志灯规格的选择问题。
发表评论: 按建筑层高
2024-05-27 13:38
-
各位老师,想请教台球室、健身房这种性质的场所疏散人数如何计算呢?
发表评论: 每个地区对台球室规定不同,浙江省将其划分为公众聚集场所,需做防火分隔,按普通商业进行消防设计即可。健身房疏散疏散人数按营业厅计算,台球室可按固定座位计算
2024-05-24 11:30
-
直通室外的疏散门可以用防火玻璃门吗
发表评论: 有正规防火门报告的都可以
2024-05-24 11:21
-
丙类多层厂房不设置弱电井可以吗
发表评论: 电井电间必有项
2024-05-24 11:20
-
开业前消防安全检查与住建审核验收适用规范不同怎么办?
发表评论: 中华人民共和国公安部第119号令 第一章第六条
2024-05-24 11:17
-
封闭楼梯间
发表评论: 看验收意见书、大楼原始图纸、土地性质。
2024-05-24 11:12
-
酒厂酒库是否设自动喷淋?
发表评论: 要设置喷淋,酒厂设计防火规范 GB50694-2011 第7.2.1条规定了要设置喷淋系统,你看到的750平方的是7.2.2规定的是水喷雾和泡沫灭火系统,这两个是两种系统。
2022-09-15 09:39
-
防火玻璃做弧形的可行性
发表评论: GB15763.1-2009
2022-09-15 09:33
-
屋面最高处设置外开窗,位置如何确认。
发表评论:
2022-09-15 09:07
-
消防设施-供配电
发表评论: 按GB50016-2014第10.1条确定消防用电负荷等级;再按GB51348-2019第3.2.8~12条确定电源和回路数。