商业楼里面的健身房健身区域内部超过200平?只有一个疏散出口可以吗?
发表评论: 不可以
2024-07-22 13:42
-
设置在四楼的网吧面积怎么界定。
发表评论: 每个房间不能超200平方米;网吧房间内任一点到最近的疏散门不超9米,疏散门到最近的安全出口不超9米,全部设自喷分别增加25%。
2024-07-22 11:29
-
厂外道路路边是指机动车道的边缘还是人行道的边缘?
发表评论: 我认为不符合,“距道路”应该包含人行道。
2024-07-19 13:43
-
能不能取消高位水箱
发表评论: 江苏可以,不符合《消防设施通用规范》GB55036-2022第3.0.9条规定的建筑,当设置高位消防水箱有困难时,可不设置高位消防水箱。但应符合下列规定: 1.应满足《消防给水及消火栓系统技术规范》第6.1.10条相关要求。 2.应设置消防水池、消防泵及环状供水 3.双电源。 4.应设稳压装置,消火栓系统稳压罐有效水容积不应小于150L;喷淋系统稳压罐有效水容积应按最不利处4只喷头在最低工作压力下的5min用水量确定。干式系统、预作用系统还应同时满足配水管道的充水要求。
2024-07-19 13:36
-
3层及以下室外疏散钢梯还需要考虑耐火极限吗?
发表评论: 需要。难燃是燃烧性能,耐火极限仍是考虑因素之一。
2024-07-19 09:05
-
请教,这里可以不设防火门吗
发表评论: 消防电梯前室要保证安全且相对独立,因为消防员救援时在里面做一些准备工作,尽量不和其他部位在没有可靠的防火分隔的前提下连通和合用,所以像防火门、防火隔墙这些基本的防火分隔不能省。
2024-07-18 15:55
-
关于消火栓静压和动压的问题
发表评论: 静压就按照消水规,你说的消防队检查提到的说法,是不是现场陪同检查人员听错或误解了。
2024-07-18 11:37
-
关于储烟仓问题
发表评论: 最低值。
2024-07-18 11:36
-
请教,这里可以不设防火门吗
发表评论: 需要。
2024-07-18 11:35
-
会议室需要2个疏散门吗
发表评论: 办公性质,面积那么小,房间内任一点到疏散门的疏散距离应该不会超,没有必要两个门。
2024-07-18 11:35
-
关于防火门常开、常闭的问题
发表评论: 经常有人通行的防火门常开,但需具备火灾时自动关闭的功能。
2024-07-18 11:33
-
阳台采用什么火灾探测器合适
发表评论: 感烟探测器。
2024-07-18 09:45
-
电影院内部装修材料要求
发表评论: 废止的是强条属性,在通规未提及的,仍按按照《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017)第 5.1.1和5.2.1 条执行。
2024-07-18 09:44
-
工厂主干道上需要画“消防通道,禁止占用”这样的标线吗
发表评论: 根据《应急管理部消防救援局关于进一步明确消防车通道管理若干措施的通知》应急消(〔2019〕334)号文件,在消防车道施划禁止停车标线,标线为黄色单实线,距路面边缘30厘米,线宽15厘米;消防车通道沿途每隔20米距离在路面中央施划黄色方框线,在方框内沿行车方向标注内容为“消防车道禁止占用”的警示字样。
2024-07-17 13:59
-
丁类厂房中,设丙类中间仓库,中间仓库面积有何要求
发表评论: 根据火灾危险性和建筑的耐火等级,不能大于该仓库的最大允许占地面积和防火分区建筑面积,参考建规3.3.2.
2024-07-17 11:13
-
消防电梯 和 非电梯机房的门 必须使用防火门吗? 甲级,还是乙级,还是普通门?
发表评论: 电梯井隔墙是甲级门,但新通规不允许有门了,只允许隔墙;开向屋面或室外的电梯门没有要求防火门,一般的门即可;设备房开向建筑内的门需要防火门。
2024-07-17 11:10
-
火灾延续时间
发表评论: 使用性质明确后,从严。
2024-07-16 15:40
-
高层公共建筑(超50m)部分楼梯只上到多层(24m以下)要按高层楼梯前室加压来设计吗
发表评论: 与高层部分贯通的疏散设施按照高层设计;与高层楼梯不共用的多层部分的疏散楼梯间或疏散楼梯间及其前室,可采取自然通风或机械加压。
2024-07-16 15:36
-
高层公共建筑(超50m)部分楼梯只上到多层(24m以下)要按高层楼梯前室加压来设计吗
发表评论: 裙房部分有防火墙和高层完全分隔,裙房部分的疏散设施按照单多层设置。
2024-07-16 10:07
-
灭火器点检时间间隔
发表评论: 那就按30天和15天算